شيرهاي هايدرانت
اين شيرها در شبكه پاي زميني و در فضاي باز و خارج از ساختمان‌ها (در حاشيه خيابان‌ها و تقاطع) نصب مي‌شوند.
اين شيرها داراي يك انشعاب اصلي به قطر 4 اينچ و دو انشعاب به قطر 2.5 اينچ مي‌باشند. انشعاب اصلي براي اتصال لوله‌كشي به پمپ خودرو آتش‌نشاني مي‌باشند كه يا مستقيماً براي اطفاء حريق مي‌باشد (توسط شير دوكوپلينگ) انشعابات فرعي براي اتصال شيلنگ‌هاي آتش‌نشاني به آنها مي‌باشد كه آن تحت فشار شبكه آب شهري مستقيماً به حريق مي‌باشد.
افت فشار در اين شيرها براي نوع دو خروجي 2.5 اينچ با آبدهي 250 گالن برابر با 2 پوند بر اينچ مربع مي‌باشد.
اين شيرها در دو نوع ساخته مي‌شوند:
(Dry Barrel) دراین نوع شیر آب در داخل بدنه شير وجود ندارد و هرگاه شير را باز كنند آب از لوله وارد بدنه مي‌شود و وقتي شير بسته مي‌شود آب موجود در بدنه از طريق يك لوله تخليه كه در محل نشست لوله قرار دارد خارج مي‌شود و بدين ترتيب شير از خطر يخ‌زدگي مصون مي‌ماند.


(wet Barrel) نوع ديگر از این شیرها نوع مرطوب است كه تمام شير پر از آب مي‌باشد و براي مناطقي كه يخ‌زدگي وجود ندارد مناسب است.


طراحي محل- تعيين محل شيرهاي آتش‌نشاني
در زير، محل‌هاي استقرار شيرهاي آتش‌نشاني به طوري كه پاسخگوي نياز يك رديف ساختمان باشند، نشان داده شده است.
شيرها را در محل تقاطع خيابان‌ها و نيمه‌راه دو تقاطع كنار خيابان قرار داد، البته اگر فاصله دو تقاطع بيش از 400 فوت باشد. در صورتي كه لوله آتش‌نشاني طويلي لازم باشد، عمليات با تأخير روبه‌رو خواهد شد و پمپ‌هاي آتش‌نشاني نيز بايد فشار زيادي ايجاد كند.
شير آتش‌نشاني بايد با ساختمان، فاصله‌اي كمتر از 50 فوت داشته باشد، مگر اين كه ساختمان در مقابل آتش، مقاوم بوده يا ديوارهاي خارجي ساختمان، سنگي و بدون پنجره باشد.




براي ساختمان دور از خيابان بايد اطمينان يافت كه فاصله شير آتش‌نشاني تا هر ساختمان بيش از 300 فوت نباشد.
براي اين كه آب كافي براي اطفاء حريق وجود داشته باشد، بايد جريان آب (مقدار آبدهي) شير آتش‌نشاني به حد كافي باشد. به علاوه فشار آب برحسب psi بايد به حدي باشد كه آب آتش‌نشاني به تمام قسمت‌هاي ساختمان برسد.
پايين‌ترين اتصال شير بايد 15 اينچ بالاتر از زمين باشد تا به راحتي لوله آتش‌نشاني به آن بسته شود.
شكل زير جزئيات نصب يك شير را نشان مي‌دهد. اين جزئيات مي‌تواند با شرايط محل و ملزومات و مقررات شهري سازگاري يابد.

[


محل استقرار شير آتش‌نشاني
فاصله شير آتش‌نشاني تا خيابان بايد كمتر از 10 فوت باشد تا اتصال لوله آتش‌نشاني به آن به سرعت انجام شود. به علاوه، براي اين كه مزاحمتي براي ترافيك وسايل نقليه به وجود نيايد، شير نبايد كمتر از 2 فوت تا لبه جدول فاصله داشته باشد.
در زير نمونه‌اي از موانعي كه مي‌تواند استفاده مؤثر از شير را محدود كند، نشان داده شده است. تشخيص محل شيرهاي پشت درختچه‌ها و يا شيرهاي مدفون، مخصوصاً در شب، خيلي مشكل است.

 